Re: Uziemienie monitora

Autor: Adam Zams (EMITER_at_elektron.pol.lublin.pl)
Data: Tue 13 May 1997 - 20:44:58 MET DST


> From: Krzysztof Halasa <khc_at_intrepid.pm.waw.pl>
> Subject: Re: Uziemienie monitora

> EMITER_at_elektron.pol.lublin.pl (Adam Zams) writes:
>
> Akurat. Tak to bylo kiedys.
> W tej chwili instalacje sa 3-przewodowe, a 3 przewod jest podlaczony
> do zera w jednym punkcie (w skrzynce z licznikiem). 2 pozostale to
> zero robocze i faza. Robi sie to m.in. po to, by nie generowac spadku
> napiecia na zerze (ochronnym), oraz np. by sie dalo zastosowac bezpieczniki
> roznicowe.

Racja.
Tak sie robi np. w instalacjach zasilania komputerow
polaczonych w siec, w pomieszczeniach z precyzyjna aparatura
pomiarowa, aparatura medyczna (tez pomiarowa :) ) - czyli tak jak
napisales wszedzie tam gdzie istnieje koniecznosc wyroznienia zera
roboczego i ochronnego, do celow zabezpieczeniowych lub pomiarowych.
ALE:
- zerowanie ochronne ma za zadanie wylaczyc napiecie w przypadku
awarii (uszkodzenia izolacji, etc) przez wymuszenie przeplywu
odpowiednio duzego pradu zwarciowego powodujacego zadzialanie
zabezpieczen nadpradowych (bezpieczniki, wylaczniki automatyczne)
- spadek napiecia na zerze ochronnym (o ile impedancja petli zwarcia
jest odpowiednio mala) ma wplyw wylacznie wtedy jezeli mogloby to
spowodowac powstanie pradow wyrownawczych -
kilka urzadzen podlaczonych w roznych punktach (elektrycznych) i
polaczone masami (np. siec komputerowa).
- z powodow powyzszych w mieszkaniach takie rozwiazania z
ekonomicznego punktu widzenia sa nieuzasadnione.

BTW - nie ma "bezpiecznikow roznicowych".Podejrzewam ze chodzi o
              ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
wylaczniki ochronne roznicowo-pradowe.
Otoz te mozna stosowac takze w instalacjach
dwuprzewodowych - porownywane sa prady (strumienie indukowane przez
te prady) plynace w przewodzie fazowym i zerowym (roboczym).
Uplyw moze byc przeciez takze do ziemi (niekoniecznie do zera
ochronnego).

To sa juz szczegoly, ale:
Nie zmienia to faktu, ze jezeli instalacja jest dwuprzewodowa
i zerowanie jest skuteczne (to zakladamy) - to zacisk ochronny
w gniazdku powinien byc polaczony z przewodem zerowym (no i
bezpieczniki nie moga byc "watowane" :) ). I to wlasnie napisalem.
Jezeli jest trojprzewodowa to trzeba sie jej przyjrzec blizej zeby
zidentyfikowac, ale i tak zainteresowany nie bedzie sobie "prul"
scian w celu "podciagniecia" np. zera ochronnego. :)

Adam