Re: Q: Max. dlugosc kabelka szeregowego.

Autor: Dariusz K. Ladziak (ladzk_at_ite.waw.pl)
Data: Fri 28 Feb 1997 - 03:47:32 MET


On 27 Feb 1997 14:20:16 GMT, Jarek Lis <lis_at_ict.pwr.wroc.pl> wrote:

>In pl.comp.pecet sagnes_at_free.polbox.pl wrote:
>: Spotkalem kiedys urzadzenia w JEDNYM malym pomieszczeniu,
>: trzy urzadzenia i oczywiscie rozne fazy :))))
>: Qrcze!, jakby dwie osoby zlapaly sie za lapki i oparly o sprzet
>: (metalowe obudowy!), to byloby nieciekawie.
>
>Nawet jesli to trzy fazy, to i tak uziemienie, a przez to i obudowy
>powinny byc polaczone jednym grubym drutem.

Nie mow hop, jarku!

Kilka miesiecy temu u kolegi w pokoju nie synchronizowaly
oscyloskopy... to postanowil sprawdzic czy oba stoly sa na jednej
fazie. Zaznaczam tu, ze stoly z ich gniazdami podlaczone sa na stale
do tablicy rozdzielczej. I co sie okazuje? Faza na wszystkich
bolcach!!!

To dopiero mniej wiecej cud! Cale szczescie ze jedna i ta sama. tak
wiec laczac ze soba komputery zasilane z roznych obwodow sprawdzilbym
najpierw czy nie ma jakiegos grzybka... nawet jak sam te obwody
robilem.

Darek