Re: Ethernet a gniazdka elektryczne.

Autor: RoMan Mandziejewicz (roman_at_silesia.pik-net.pl)
Data: Fri 15 Nov 1996 - 15:37:16 MET


Gabriel Drabik wrote:

> > Wspolna faza to gruba przesada. Wspolny uziom jest niezbedny.
> > Wysoce wskazana (moim zdaniem niezbedna, ale w praktyce bywa
> > roznie) jest instalacja trojprzewodowa, z zerem ochronnym
> > oddzielonym od roboczego.
> Jednak sadze ze wspolna faza to jedyne roziazanie.
> Gniazdka na ogol maja dwa przewody doprowadzajace a zerowanie odbywa sie
> przez zwarcie zera z bolcem. Latwiej chyba bedzie podlaczyc gniazkda

Dzieki takim jak Ty "doradcom" ludzie maja potem problemy z siecia.

Nie ma zadnego znaczenia Faza czy zero robocze. Istotne jest zero
ochronne. Mozesz sobie ciagnac zasilanie z drugiego konca Polski, jesli
Ci tylko to wygodne, najwazniejsze jest wlasnie stosowanie zerowania
ochronnego. Sieci zasilajace dwuprzewodowe nie nadaja sie do zasilania
komputerow pracujacych w sieci, chyba, ze _osobno_ polaczysz obudowy
komputerow do zerowania/uziemienia _w_ _jednym_ _punkcie_. W takim
wypadku _nie_ _wolno_ stosowac gniazdek z podlaczonym do zera roboczego
bolcem.

> do tych samych faz. Przede wszystkim polecam mierzenia napiecia
> pomiedzy bolcami o roznych porach dnia (konkretnie pod roznym

[...]

> Napiecie moze miec maksymalnie kilka woltow mierzonych zwyklym miernikiem

Jakikolwiek potencjał miedzy obudowami komputerow dyskwalifikuje
zasilanie, jesli te komputery pracuja w sieci.

> (np. LAVO) przesterzegam przed uzywaniem wysokiej klasy miernikow
> cyfrowych od bardzo duzej opornosci wewnetrznej. Takie mierniki
> potrafia pokazywac napiecie z powietrza a nie o to przeciez chodzi.

Wlasnie o to chodzi - to 'napiecie z powietrza' okazuje sie czesto byc
bardzo istotne. Mierniki klasy Lavo nie sa w stanie wylapac krotkich
impulsow zaklocajacych.

> Na ogol napiecie pomiedzy obudowa komputera a ekranem kabla nie przeszkadza
> karta sieciowym.

Karty nie uszkodzi, ale _jakosc_ transmisji raptownie sie pogarsza, do
zerwania polaczenia z serwerem wlacznie.

> Gorzej ze ten kabel trzeba przypinac w rekawiczkach
> a biada temu co mu sie zetknie t-conector z obudowa.

Piszesz o przypadku, gdy jeden z komputerow nie ma zadnego zerowania -
wtedy na obudowie masz ok. 110V - dziekuje za taka siec.

RoMan.



To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.7 : Tue 18 May 2004 - 12:56:27 MET DST