Re: Zasilacze 127V w Polsce (bylo: Streamer)

Autor: Jarek Lis (lis_at_okapi.ict.pwr.wroc.pl)
Data: Tue 16 Jul 1996 - 15:09:55 MET DST


Marek Proga (proga_at_dec1.hep.utexas.edu) wrote:
: > Problem sprawia natomiast przebieg pradu. Wlaczenie napiecia skokowo
: > powoduje wygenerowanie impulsu pradowego o duzej amplitudzie.
: Dla mnie to wtedy cewka transformatora zaczyna dzialac jak cewka wysokiego
: napiecia w samochodzie i izolacja zaczyna przebijac.
: Czy mam troche racji ?

Nie. Gdyby nie obciazenie, to nagle podlaczenie napiecia do cewki
powoduje jedynie szybki narost pradu w niej. Tak szybki, ze
po stronie pierwotnej generuje sie przylozone napiecie, a po stronie wtornej
podobne z uzwglednieniem przekladni transformatora.
Jest to w zasadzie niegrozne, o czym niech swiadcza zasilacze impulsowe do
pecetow - milony ich pracuja, a napiecie rzedu 300V jest tam to
transformatora przykladane z czestotliwoscia kilnanascie kHz co najmniej.
Niebezpieczne jest natomiast wylaczanie - bo wtedy zanikajacy prad
wytworzy takie napiecie .... przy ktorym puszcza najslabszy element.
Uszkodzi sie przy tym na stale, czy nie?

Jest natomiast problem obciazenia, ktorym najczesciej jest dioda
i kondensator. W takich warunkach [gwaltownie przylozone napiecie], uklad
zaczyna brac duzy prad, do czego niekoniecznie musi byc przyzwyczajony.