Date: Thu, 27 Oct 2011 09:58:42 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20111022-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : CLOSE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł lze-tuw
Nadawca            : Tomasz Berner
Początek zdarzenia : 2011-10-22 10:31:00
Koniec zdarzenia   : 2011-10-22 14:13:00
Bilet otwarty      : 2011-10-22 10:39:00
Bilet zamknięty    : 2011-10-27 09:58:00


*** Opis problemu:
Od 1031: UPS w węźle lze-tuw zgłasza pracę na baterii.Prognozowany czas pracy 
na betarii 1h 22 minuty.



*** Działanie:
2011-10-22 14:27:00 (0,0) Piotr Goczał
O 14:13 zasilanie w węźle zostało przywrócone.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:
Ticket zostaje zamknięty.


*** Historia:
2011-10-22 13:05:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną braku zasilania jest awaria w energetyczna w LZE. Awaria 
prawdopodobnie zostanie usunięta w przeciągu 0,5h. W chwili obecnej UPS 
prognozuje podtrzymanie napcęia na 19 minut.



2011-10-22 13:24:00 (0,0) Piotr Goczał
Planowane załączenie zasilania: 14:30. W chwili obecnej UPS prognozuje 
podtrzymanie napcęia na 15 minut.


2011-10-22 14:07:00 (0,0) Piotr Goczał
O 14:06 straciliśmy łączność z węzłem.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>
  • [INFO] LODMAN.20111022-1 CLOSE: Problemy z zasilaniem węzła lze-tuw, Komunikaty Operatorzy LODMAN <=