To: | info@man.lodz.pl |
---|---|
Subject: | [INFO] LODMAN.20111016-2 CLOSE: Problemy z zasilaniem switcha ul-r-msw |
From: | Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl> |
Date: | Thu, 27 Oct 2011 09:57:44 +0200 (MET DST) |
Numer : LODMAN.20111016-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł ul-r-msw Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2011-10-16 20:53:00 Koniec zdarzenia : 2011-10-16 21:13:00 Bilet otwarty : 2011-10-16 21:03:00 Bilet zamknięty : 2011-10-27 09:57:00 *** Opis problemu: Od 20:53 switch ul-r-msw informuje o niedziałaniu jednego z dwóch zasilaczy. *** Działanie: 2011-10-16 23:00:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Zasilacz wrócił do pracy o 21:13. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: 2011-10-16 21:41:00 (0,0) Krzysztof Władyszewski Z zebranych informacji wynika, że prawdopodobnie w węźle jest zasilanie i jest to problem z samym switchem. |