Numer : LODMAN.20111022-2 Właściciel : LODMAN NOC Status : CLOSE Typ : nieplanowane Dotyczy : węzeł umed-szbar Nadawca : Tomasz Berner Początek zdarzenia : 2011-10-22 20:42:00 Koniec zdarzenia : 2011-10-23 22:57:00 Bilet otwarty : 2011-10-22 20:50:00 Bilet zamknięty : 2011-10-27 09:59:00 *** Opis problemu: Od 20:42 nie mamy łączności ze switchem umed-szbar-esw. *** Działanie: 2011-10-23 08:49:00 (0,0) Piotr Goczał O 22:57 łączność została odzyskana. Przyczyną była prawdopodobnie awaria zasilania. *** Przewidywany czas zakończenia: nieznany *** Zakończenie zdarzenia: Ticket zostaje zamknięty. *** Historia: |