Lista info@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

[INFO] LODMAN.20110607-1 UPDATE: Brak zasilana w węźle w Radomsku

To: info@man.lodz.pl
Subject: [INFO] LODMAN.20110607-1 UPDATE: Brak zasilana w węźle w Radomsku
From: Komunikaty Operatorzy LODMAN <komunikaty@mazurek.man.lodz.pl>
Date: Tue, 7 Jun 2011 11:08:35 +0200 (MET DST)
Numer              : LODMAN.20110607-1
Właściciel         : LODMAN NOC
Status             : UPDATE
Typ                : nieplanowane
Dotyczy            : węzeł RADOMSKO
Nadawca            : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2011-06-07 08:09:00
Koniec zdarzenia   : 
Bilet otwarty      : 2011-06-07 08:42:00
Bilet zamknięty    : 


*** Opis problemu:
Od godziny 08:09 brak zasilania w węźle w Radomsku, urządzenia pracują na 
zasilaniu z UPSa.


*** Działanie:
2011-06-07 11:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Zasilanie zostało przywrócone o 10:38. Prace zostały zakończone, dalsze przerwy 
w dostawach zasilania nie są przewidywane.



*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany


*** Zakończenie zdarzenia:



*** Historia:
2011-06-07 09:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii są planowane prace modernizacyjne o których nie zostaliśmy 
poinformowani. Prace powinny zakończyć się w przeciągu 0.5 godziny. UPS 
prognozuje podtrzymanie pracy z baterii na 50 minut.


2011-06-07 09:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Korekta: UPS prognozuje utrzymanie zasilania przez okres około 5 godzin.


2011-06-07 09:48:00 (0,0) Piotr Goczał
Przerwa w zasilaniu węzła przewidywana jest do około godziny 13:00.



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>