Numer : LODMAN.20110607-1
Właściciel : LODMAN NOC
Status : UPDATE
Typ : nieplanowane
Dotyczy : węzeł RADOMSKO
Nadawca : Piotr Goczał
Początek zdarzenia : 2011-06-07 08:09:00
Koniec zdarzenia :
Bilet otwarty : 2011-06-07 08:42:00
Bilet zamknięty :
*** Opis problemu:
Od godziny 08:09 brak zasilania w węźle w Radomsku, urządzenia pracują na
zasilaniu z UPSa.
*** Działanie:
2011-06-07 09:48:00 (0,0) Piotr Goczał
Przerwa w zasilaniu węzła przewidywana jest do około godziny 13:00.
*** Przewidywany czas zakończenia:
nieznany
*** Zakończenie zdarzenia:
*** Historia:
2011-06-07 09:08:00 (0,0) Piotr Goczał
Przyczyną awarii są planowane prace modernizacyjne o których nie zostaliśmy
poinformowani. Prace powinny zakończyć się w przeciągu 0.5 godziny. UPS
prognozuje podtrzymanie pracy z baterii na 50 minut.
2011-06-07 09:13:00 (0,0) Piotr Goczał
Korekta: UPS prognozuje utrzymanie zasilania przez okres około 5 godzin.
|