W dniu 2010-09-10 14:37, Borafu pisze:
> A różnicówki w tych tablicach są jakieś sensowne?
> Nie na 300mA, bo to ma znaczenie przeciwpożarowe, tylko na 30mA?
Nie wiem, mnie o to nie pytaj. Jak powiesz jak to się sprawdza, to
sprawdzę w poniedziałek.
> Bo mam wrażenie, że gdyby tam takie zabezpieczenie było, sprzątaczce by
> się nic nie stało.
Nie wiem, mnie uczono, że przepływ prądu przez serce jest zabójczy. A ją
właśnie tak siekło.
-- Przemysław Adam ŚmiejekReceived on Fri Sep 10 20:35:02 2010
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 10 Sep 2010 - 20:42:01 MET DST