RoMan Mandziejewicz pisze:
> Hello Mateo,
>
> Friday, November 14, 2008, 9:12:00 AM, you wrote:
>
>>>> kazdy Wat wziety musi byc oddany - a nie powiesz chyba ze kabelkami
>>>> wychodzi w postaci impulsow pradowych :)
>>> Sugerujesz, ze na moc chlodnicza trzeba zawsze przeznaczyc tyle samo W
>>> co na serwery?
>> ciezko powiedziec czy tyle samo, ale sadze ze to dobre przyblizenie
>
> Mylisz się.
mozesz wskazac w ktorym miejscu ?
chocby na przykladzie
mamy pomieszczenie w miare zaizolowane
w nim urzadzenia pobierajace 10kW
zalozmy ze wydzielaja one na oko 9,5kW mocy cieplnej
ile potrzeba mocy "chlodzenia" aby temperatura w pomieszczeniu nie wzrosla ?
-- MateoReceived on Fri Nov 14 13:35:03 2008
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 14 Nov 2008 - 13:40:01 MET