Hello Mateo,
Friday, November 14, 2008, 9:12:00 AM, you wrote:
>>> kazdy Wat wziety musi byc oddany - a nie powiesz chyba ze kabelkami
>>> wychodzi w postaci impulsow pradowych :)
>> Sugerujesz, ze na moc chlodnicza trzeba zawsze przeznaczyc tyle samo W
>> co na serwery?
> ciezko powiedziec czy tyle samo, ale sadze ze to dobre przyblizenie
Mylisz się.
> AFAIR to reguluje to zasada zachowania energii
I tu również.
> co sie dzieje z energia dostarczana do urzadzen ?
> w prace mechaniczna nie sa zmieniane (poza ew. wentylatorami)
> wiec ida w cieplo
I to ciepło trzeba przepompować. Ale można przepompować nie tyle
ciepło, co czynnik je przenoszący i już potrzeba znacznie mniej
energii. A jak jeszcze zaprzęgnie się do pracy ciepło przemian
fazowych, to już się robi nawet dość wygodnie.
-- Best regards, RoMan mailto:roman@pik-net.plReceived on Fri Nov 14 13:25:03 2008
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 14 Nov 2008 - 13:40:01 MET