On 07.11.2021 15:13, Andrzej P. Wozniak wrote:
W pełni bezprzerwowe zasilanie mogą dawać tylko zasilacze online, nazwane przez tego kogoś zasilaczami double-conversion (podwójnej konwersji).

Tu masz nowsze teksty na ten temat:
http://zasilaczups.pl/rodzaje-zasilaczy-ups.html
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/poradnik-jak-wybrac-zasilacz-ups-2441/strona/7228.html


Modele APC BackUPS Pro są line-interactive, modele BackUPS (bez Pro) są offline (najprostsze) lub line-interactive. Różnice są m.in. w wyposażeniu i zastosowanych rozwiązaniach układowych. Jeśli uważasz, że parametry zasilacza BackUPS (Pro) są niewystarczające, popatrz na parametry przykładowego zasilacza APC SmartUPS.
https://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Smart-UPS-zasilacz-awaryjny-SC-620-VA-230-V/P-SC620I
Topologia: line-interactive
Czas przełączania: 2 ms typical
Jak widać, SmartUPS ma lepsze rozwiązania układowe i lepszy czas przełączania, ale w tej topologii po prostu nie może być to czas zerowy.

Dzięki.

--
Pozdrawiam,
Mateusz Bogusz