Osoba podpisana jako Mateusz Bogusz <mabakay@o2.pl>
w artykule <news:sm8h86$j93$1@dont-email.me> pisze:
Na stronie APC podają że ich model jest typu "Line interactive" oraz
posiada czas przełączenia "6 ms typical : 10 ms maximum".
Tutaj
https://www.computerworld.pl/news/UPS-Line-Interactive-co-to-naprawde-jest,300009.html
ktoś napisał
Nie ktoś, tylko przedstawiciel konkurencji.
"Jeżeli w danych technicznych UPS-a znajduje się parametr - czas
przekazu, czas przełączenia, transfer time - rzędu 2ms-10ms, to na
pewno mamy do czynienia z układem off-line."
Ten APC
https://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Power-Saving-Back-UPS-Pro-550/P-BR550GI
jakiego jest w końcu typu?
Masz napisane – line-interactive – i możesz sam to sprawdzić: Jeśli w
specyfikacji podano automatyczną regulację napięcia (AVR), to nie jest
model offline.
Zasilacz line-interactive w pewnym zakresie stabilizuje napięcie, a
dopiero przy większych skokach lub całkowitym zaniku przełącza się na
akumulator. Zasilacz off-line nie ma układu stabilizacji, zatem przełącza
się częściej.
Ponieważ oba typy się przełączają, więc nie można na podstawie podania
czasu przełączania określić jednoznacznie, który to typ – ten czas zależy
od rozwiązań układowych i parametrów użytych elementów. Można tylko
przypuszczać, że dla podanego zakresu 2-10 ms zasilacz offline będzie miał
średni czas w górnej części zakresu, a line-interactive – w dolnej części
zakresu.
W pełni bezprzerwowe zasilanie mogą dawać tylko zasilacze online, nazwane
przez tego kogoś zasilaczami double-conversion (podwójnej konwersji).
Tu masz nowsze teksty na ten temat:
http://zasilaczups.pl/rodzaje-zasilaczy-ups.html
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/poradnik-jak-wybrac-zasilacz-ups-2441/strona/7228.html
Modele APC BackUPS Pro są line-interactive, modele BackUPS (bez Pro) są
offline (najprostsze) lub line-interactive. Różnice są m.in. w wyposażeniu
i zastosowanych rozwiązaniach układowych.
Jeśli uważasz, że parametry zasilacza BackUPS (Pro) są niewystarczające,
popatrz na parametry przykładowego zasilacza APC SmartUPS.
https://www.apc.com/shop/pl/pl/products/APC-Smart-UPS-zasilacz-awaryjny-SC-620-VA-230-V/P-SC620I
Topologia: line-interactive
Czas przełączania: 2 ms typical
Jak widać, SmartUPS ma lepsze rozwiązania układowe i lepszy czas
przełączania, ale w tej topologii po prostu nie może być to czas zerowy.
--
Andrzej P. Woźniak uszer@pochta.onet.pl (zamień miejscami z⇔h w adresie)
|