Mam urządzenie zasilane z 24V, pobiera maks. 39 watów, a standardowo
10-15 W.
Markowy producent dołączył chińską cegiełkę 230VAC/24VDC 2A, nawet na
naklejce tego zasilacza nie dali swojego logo (jest jedynie przywieszka
na przewodzie, nie wzbudza zaufania).
Mam UPS napędzany dwoma aku połączonymi w szereg czyli 24V (2x 7Ah) i
zastanawiam się, jak wyprowadzić z UPS te 24V DC jako zasilanie
bezprzerwowe urządzenia.
Na razie to byłoby jedyne urządzenie podłączone do tego UPS, a UPS
wielki - dzięki podłączeniu bezpośrednio pod 24 V nie trzeba byłoby
pędzić UPS 7/24 z 230 V, do tego oszczędność energii (po co dwa razy
prąd przerabiać w tę i we w tę, do tego te prostokąty i sinusy) i hałasu
(aktywne chłodzenie głośnym wentylatorem).
Czy wystarczy wyjść z końcówek aku z diodą po drodze (żeby nie było
doładowywania aku z zewnątrz), czy bardziej to skomplikowane?
moim zdaniem - możesz podpiąć kable do akumulatorów tego upsa i
sprawdzić - nic złego się nie stanie.
Co może nie wyjść? Nie wiemy jaki to ups. w sensie on z akumulatorów
może pociągnąć nawet 1 kw, ale ładował je będzie zdecydowanie mniejszą
mocą. Pytanie jaką.... ale apc1000 na jałowym brał koło 25W, więc
ładując przynajmniej 2 razy więcej, czyli na Twoje potrzeby powinien
wystarczyć.
Natomiast przy braku akumulatorów (mało wyraźnie napisałeś)
"inteligencja" upsa może różne dziwne rzeczy robić, jeśli wogóle ups
wystartuje.
ToMasz
|