On Sun, 28 Oct 2018 19:58:16 +0100, z wrote:
> PO CO odłączać resztę urządzeń? jak przed lodówką (tylko lodówką)
> wpiąłem urządzenie mierzące kWh...
> Ło matko
Kolega widzę pierwszy raz na Usenecie. Tutaj łapanie za słówka, wzajemne
poniżanie i wyzywanie jeden drugiego to chleb powszedni. :)
Co do pomiaru to oczywiście dobrze zrobiłeś. Co prawda nie wiemy w jaki
sposób twój miernik (watomierz?) radzi sobie z obliczaniem mocy czynnej,
tzn. czy potrafi moc pozorną poprawić o cos fi, więc wartość pomiaru może
być zawyżona o jakieś 15-20%. Ale i bez tego widać że pobór trochę
wysoki. Inna sprawa, że sama lodówka raczej nie usprawiedliwia zwyżki
rachunków o 1/3. Pisałem wcześniej - lodówka to tylko kilka zł
miesięcznie.