W dniu 06.09.2018 o 17:36, Sebastian Biały pisze:
On 9/6/2018 8:48 AM, BQB wrote:
Co to za program? Co to za karta?
Karta to Beckoff FC7501, program, to twincat, ale nie pamiętam teraz w
jakiej wersji, też firmy Beckoff.
a) twincat w nowej wersji obsługuje Win10. Może macie ugrade?
Wyeliminowało by to najwiekszą wadę tego setupu, czyli zaleznośc od
archeologii software.
Niestety nie mamy
b) fieldbus? Jesli tak to podobno sa konwertery fielsbus<->ethernet. Nie
uzywałem. Ale eliminuje to drugi problem, zaleznośc od archeologii
hardware.
Wyjście jest na ten plastikowy światłowód i to jest raczej profibus
Może warto zainwestować troche czasu i kasy i odciąć ogon starozytych
technologii?
c) czy ta maszyna jest az tak skomplikowana? Nowsze PLC jej nie popędzą
autonomicznie?
Jest to centrum obróbcze venture3 autonomicznie nie, bo każdą maszynę
się osobno konfiguruje - osie, rodzaje falowników, miejsce zerowe itd.
Dosyć dużo tych parametrów początkowych jest i żaden sterownik
autonomicznie sobie nie poradzi. A że parametry programuje się za pomocą
odpowiednich programów, no to tak to wygląda.
|