W dniu wtorek, 5 grudnia 2017 17:30:29 UTC+1 użytkownik BUNIEK napisał:
> >i teraz tak, brakuje prądu, UPS 1 gdy spadnie poziom baterii wysyła
> >elegancki shutdown
> >komputer się wyłącza ale po powrocie prądu nie wstaje :(
> >tu pojawiają się dwa potencjalne problemy
> >jak to ugryźć by po powrocie zasilania na wejściu UPS 1 był wysyłany jakiś
> >sygnał wzbudzający
> >Nawet jeśli w BIOS'ie mam ustawione włączanie serwera po utracie zasilania
> >to to się nie dzieje, bo drugi zasilacz działa i 'wydaje mu się', że prąd
> >cały czas jest.
>
> UPSY`y jeden za drugim i dopiero zasilacz nr1 (nieeleganckie ale działa)
> najpierw czerpie sie pierwszy potem drugi
> Zasilacz nr2 do sieci bezpośrednio
tak czy inaczej nie wiem czy to zadziała, bo jak wpinam dwa zasilacze do
jednego UPS'a to ma OverLoad
> W biosie ustaw Last state lub Power ON. - czy jak to sie u Ciebie nazywa
>
musiał by być Power On, bo last state jest Shutdown (elegancko zainicjowany
przez UPS)
poza tym to też nie do końca tak chyba powinno działać jak piszecie, bo
sytuacja wygląda następująco:
mamy zasilanie - szystko ok
pada zasilanie - ups przełacza na baterie - komputer działa normalnie
wraca zasilanie - ups przełacza siena prace z sieci - komputer działa normalnie
sytuacja o której wy piszecie byłaby gdyby ups wyjechał baterię do zera i się
wyłączył, wówczas powrót zasilania (w zależności od konfiguracji upsa) powoduje
nowe podanie fazy na wyjściu i na to ewentualnie może zareagować BIOS
w mojej sytuacji raczej działa to tak:
brak zasilania - ups przełacza na baterię
prąd na baterii spada - ups wyłacza kompa (shutdown)
ups nadal podtrzymuje, bateria spada dalej
wraca prąd ups nadal podtrzymuje i przełącza na zasilanie, ale komputer jest
wyłączony, faza jest cały czas podawana, ewentualnie jest też podawana z
drugiego ups'a (który paradoksalnie chyba jest mocniejszy - ma nowsze baterie)
i tu raczej oczekiwałem czegoś w stylu wake on RING (tak było dawniej w czasach
RS232), czy wake on USB (wake on keyboard, mouse) nie wiem co ten ups może
symulować
|