To, że stary UPS Ci się wyłączał od razu wynikało
najprawdopodobniej z prostego faktu, że zużył się
w nim akumulator (albo po prostu wysechł ze starości).
Zamiast kupować nowy UPS wystarczyło wymienić
akumulator w tym starym i pracowałby jak nowy!
http://forum.dobreprogramy.pl/zasilacz-awaryjny-powercom-ups-pcm-i-psu-chieftec-t449094/
"Natomiast na tym Chieftecu to ani pół sekundy nie wytrzyma - przełączy
się, słychać tyknięcie, bzyczenie ale i tak gaśnie. Gdy chcę odpalić
kompa z UPSa to tylko wszystko wystartuje i zgaśnie."
"Przypuszczam, że chodzi o standardowy problem - niektóre zasilacze mają
APFC (Aktywne PFC). Ten Chieftec ma. APFC nie pracuje z żadnym UPS-em,
który nie daje na wyjściu sinusoidy. Twój daje "quasisinusoidę", czyli
pewnie nie współpracuje przez to "quasi"."
|