Lista pecet@man.lodz.pl
[Lista archiwów] [Inne Listy]

Re: [PECET] UPS z sinusoidą

To: pecet@man.lodz.pl
Subject: Re: [PECET] UPS z sinusoidą
From: "Pszemol" <Pszemol@PolBox.com>
Date: Fri, 16 May 2014 13:22:34 -0500
"Borneq" <borneq@antyspam.hidden.pl> wrote in message news:ll4aon$bea$1@node2.news.atman.pl...
W dniu 2014-05-16 01:06, Pszemol pisze:
To jeszcze raz napisz, dlaczego dopłaciłeś za sinusoidę? :-)

Stary UPS który miałem wyłączał się od razu, ten po 22 minutach miał
jeszcze 3 diody z czego wszystkiego było 5 diod, piąta raczej od razu
zgasła, ale czwarta utrzymywała się bardzo długo. Więc nie sprawdziłem
całego czasu czuwania.

O czym Ty piszesz? Czy rozumiesz moje pytanie? :-)
Mam go zadać innymi słowami?

Dzięki sinusoidzie długo trzyma zamiast od razu się wyłączać

Acha... fascynujące jest to co tu wypisujesz.
Zapewniam Cię, że jesteś w błędzie....

To, że stary UPS Ci się wyłączał od razu wynikało
najprawdopodobniej z prostego faktu, że zużył się
w nim akumulator (albo po prostu wysechł ze starości).
Zamiast kupować nowy UPS wystarczyło wymienić
akumulator w tym starym i pracowałby jak nowy!



<Pop. w Wątku] Aktualny Wątek [Nast. w Wątku>