W dniu 2014-04-11 22:58, jg pisze:
Dnia Thu, 10 Apr 2014 22:58:38 +0200, Leon Mazurek (inny) napisał(a):
W dniu 2014-04-10 21:45, jg pisze:
czy to chroni tylko podpiety przez to jeden dysk, czy tez np. plyte glowna?
ZAB-PC działa na takiej zasadzie, że zwiera tor 12V i 5V do masy, jeśli
napięcia w tych torach przekroczy zadany margines.
czy wiesz jaki to mniej wiecej margines?
Z tego co się dowiadywałem od producenta (nawiasem mówiąc - mądry
gościu), to jest to ok. 15%
czy takie zwieranie wyjscia szkodzi zasilaczowi impulsowemu? nie mogloby
sie to odbyc z udzialem transila?
Jak już do tego dojdzie, to znaczy, że zasilacz jest niesprawny, a
zadaniem ZAB-PC jest ochron całej reszty kosztem zasilacza.
Nawet jest wskazane, żeby zasilacz padł na amen i już nigdy nie wstał.
no niby tak... tylko po co np. wywolywac pozar robiac zwarcie na wyjsciu,
jak moznaby tylko obciac amplitude... choc w sumie sam nie wiedzialbym
jakie zlo wybrac... a najlepiej byloby dodac ten element do zasilacza,
wraz z jakas logika wylaczajaca zasilacz (nawet jesli byloby to dublowanie
juz istniejacego systemu czyli m.in. bezpiecznika)...
Cały czas miej na uwadze, że ZAB-PC został stworzony z myślą o
zastosowaniach z zasilaczami tanimi, byle jakimi, których taniość nie
zostawia miejsca na dodatkowe układy zabezpieczeń.
Leo
|