Dnia Thu, 10 Apr 2014 22:58:38 +0200, Leon Mazurek (inny) napisał(a):
> W dniu 2014-04-10 21:45, jg pisze:
>
>>>> czy to chroni tylko podpiety przez to jeden dysk, czy tez np. plyte glowna?
>>>
>>> ZAB-PC działa na takiej zasadzie, że zwiera tor 12V i 5V do masy, jeśli
>>> napięcia w tych torach przekroczy zadany margines.
>>
>> czy wiesz jaki to mniej wiecej margines?
>
> Z tego co się dowiadywałem od producenta (nawiasem mówiąc - mądry
> gościu), to jest to ok. 15%
>
>> czy takie zwieranie wyjscia szkodzi zasilaczowi impulsowemu? nie mogloby
>> sie to odbyc z udzialem transila?
>
> Jak już do tego dojdzie, to znaczy, że zasilacz jest niesprawny, a
> zadaniem ZAB-PC jest ochron całej reszty kosztem zasilacza.
> Nawet jest wskazane, żeby zasilacz padł na amen i już nigdy nie wstał.
no niby tak... tylko po co np. wywolywac pozar robiac zwarcie na wyjsciu,
jak moznaby tylko obciac amplitude... choc w sumie sam nie wiedzialbym
jakie zlo wybrac... a najlepiej byloby dodac ten element do zasilacza,
wraz z jakas logika wylaczajaca zasilacz (nawet jesli byloby to dublowanie
juz istniejacego systemu czyli m.in. bezpiecznika)...
--
jg
|