Re: UPS dla kilku serwerów.

Autor: Olek <olotestSPAMFE_at_poczta.onet.pl>
Data: Tue, 01 Jan 2013 12:06:14 +0100
Message-ID: <kbufs4$7hc$1@news.mm.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

On 31.12.2012 18:13, Adam Płaszczyca wrote:

> Jeden UPS, jeden serwer momitorujacy (apcupsd?) do tego centralka poseidon
> + podpięte do niej wyłączniki + nagios.
>
> Komputery sterowane z apcupsd (shutdown w razie braku zasilania),
> selektywne wyłaczanie przez nagiosa.

Apcupsd umożliwia selektywne wyłączanie poszczególnych maszyn bez użycia
centralki.
Jeden komputer z apcupsd monitoruje UPSa i przekazuje informację przez
LAN do klientów apcupsd działających na pozostałych maszynach.
Jedyne czego nie można zrobić przy takiej konstrukcji, to wyłączenie
prądu w komputerze, który się zawiesił.

-- 
Olek