Re: 'Zaawansowany' UPS.

Autor: Jacek <ala_at_ola.pl>
Data: Fri, 3 Aug 2012 17:45:41 +0200
Message-ID: <peof2r9m36lo.1weawkr4la8ra.dlg@40tude.net>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Dnia Fri, 03 Aug 2012 15:57:57 +0100, kamil napisał(a):

> On 03/08/2012 15:49, Jacek wrote:
>> Witajcie.
>>
>> Chciałem zakupić UPSa. ZadZwoniłem do kolegi po radę, padło na Ever.
>> Dzwonie do Evera, mówię czego oczekuję, a oczekuję mało:
>> - ustalam czas wyłaczenia komputera po zaniku napięcia (czy to po
>> określonym czasie, czy też przy progu rozładowania baterii),
>> - przy powrocie zasilania, UPS uruchamia komputer.
>>
>> Pan sprzedawca mówi: 'Eco Pro'.
>>
>> Zamówiłem. Pojechałem z nową zabawką do klienta, instalujĘ.
>> Pierwszy błąd - sterowniki usb, kicha. Jakoś ręcznie zainstalowałem.
>> Odpalam 'świetną aplikację PowerSoft Lite'.
>> Aplikacja napisana przez niepełnosprawnego programistę, pewnie syna
>> prezesa, zasypuje mnie dwiema informacjami, że ups działa na bateriach i
>> baterie są naładowane! No kurna jego olek, toż czego od życia więcej
>> wymagać?
>>
>> Tak po krótce...
>>
>> Czy ktoś z kolegów podałby mi model upsa, który te dwie, aż dwie funkcja
>> wylaczenia i włączenia komputera posiada?
>
> Soft APC Powerchute bez problemu komputer wyłączy po zadanym czasie, ale
> jak wyobrażasz sobie jego ponowne włączenie? Przycisku na obudowie nie
> wdusi.
>
> Jedyna opcja w takim przypadku to ustawić w BIOSie włączenie maszyny w
> przypadku utraty zasilania, ale tu musisz liczyć na to że akumulatory w
> USP wyładują się do poziomu w którym ten odetnie zasilanie od serwera\

Kamilu, BIOS ma np. funkcję włączania klawiaturą USB, prawda?
Resztę sam sobie dopisz.
Received on Fri 03 Aug 2012 - 17:50:05 MET DST

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.2.0 : Fri 03 Aug 2012 - 17:51:08 MET DST