Re: Skutki burzy i listwa przepięciowa.

Autor: Czeresniak <darek1980_at_op.pl>
Data: Sun 23 May 2010 - 09:38:08 MET DST
Message-ID: <htam14$5gv$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Oncek pisze:
> Sytuacja miała miejsce w nowym domku jednorodzinnym z wszystkimi
> zabezpieczeniami przepieciowymi w instalacji elektrycznej oraz
> piorunochronami.

Dobór ochrony przeciwprzepięciowej jest dość skomplikowaną sprawą.
Zapewne był to domek, w którym są zamontowane zabezpieczenie B i C lub
B+C a ktoś zapomniał o A i D. Co prawda zabezpieczenie typu D powinno
być w listwie ale z listwowymi zabezpieczeniami bywa różnie. Ochrona od
przepięć działa właściwie pod warunkiem zastosowania wszystkich stopni
zabezpieczeń, które są między sobą odpowiednio dobrane i wszystkie są
sprawne (nawet nowe mogą być uszkodzone). Bardzo ważnym elementem jest
też uziemienie, do którego są podłączone zabezpieczenia
przeciwprzepięciowe. Uziemienie to powinno się charakteryzować określoną
  impedancją a nie rezystancją.
Słowem podsumowania w tym przypadku instalacja była wykonana
nieprawidłowo lub też po prostu pech.
Jeśli straty są duże to może warto zatrudnić rzeczoznawcę i spróbować
uzyskać odszkodowanie od lokalnego zakładu energetycznego, wykonawcy
instalacji lub producenta zabezpieczeń.

Pozdrawiam