>> Kupiłem nowy UPS Mustek Powermust 650VA. Jego moc rzeczywista to
>> 390W. Zgodnie z instrukcją ładował sie przez 24h bez obciążenia.
>> Teraz podłączam pod niego monitor LCD i komputer (zasilacz 300W) i
>> wyłączam UPSa z sieci - przechodzi na tryb akumulatorowy, ale komp i
>> monitor się momentalnie wyłączają.
>> Gdy podłączam lampke 150W dzieje się to samo.
>> Rozumiem, ĹĽe to oznacza, ĹĽe UPS jest zepsuty, tak?
>
>
> Problem rozwiÄ…zany - ten UPS ma 4 gniazda ale tylko 3 z nich majÄ…
> podtrzymywanie napięcia - to ostatnie ma tylko zabezpieczenie
> przeciwprzepięciowe. Tak się złożyło, że zarówno lampkę jak i kompa
> podłączałem do tego czwartego gniazda. :)
> Innymi słowy jednak wszystko działa. Sorry za kłopot!

Godne pochwały, że przedstawiłeś rozwiązanie.
Zostanie dla potomnych.
Nic tak bardzo nie irytuje jak "już sobie poradziłem".

-- 