Re: Zasilanie PoE na dużej odległości - większy zasilacz?

Autor: Grzegorz Krukowski <registered.user_at_op.pl>
Data: Sun 25 Apr 2010 - 17:53:34 MET DST
Message-ID: <kro8t5924t6ia6fbs6r272eplorn94b3m5@4ax.com>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2

On Sun, 25 Apr 2010 16:25:10 +0200, Jacek <ala@ola.pl> wrote:

>A jaka jest roznica temperatury podczas zwarcia przewodu 230V 0,05A w
>porownaniu do 12V 1A nie biorac pod uwage zabezpieczen w formie
>bezpiecznikow?

To nie tak ;) Przy wymuszeniu napięciowym istotna jest tylko
rezystancja tego przez co płytnie prąd zwarcia, tak więc im wyższe
napięcie tym większe podgrzanie.

Ale to nie to tu jest istotne. Jeżeli zabezpieczenia są ok, to nie
będziesz miał istotnej różnicy, a nawet większy prąd zwarcia
przyśpieszy działanie zabezpiecznia. Gorsze jest to jak pojawi się
takie niewielkie zwarcie, że prąd płynączy podczas tego procesu nie
wyzwoli bezpiecznika, a przewód będzie się grzał, dzień, tydzień,
miesiąc i wtedy może coś zapali ;) W instalacji mieszkaniowej
zabezpieczeniem przed tym jest wyłącznik różnicowoprądowy na dość duży
prąd różnicowy, np. 0,5A.

-- 
Grzegorz Krukowski