W dniu 2010-02-07 13:29, R.M. pisze:
> j.r. wrote:
>> Prawie,
>> jeśli Uwe jest w normie to wyjście jest zwierane przekaźnikiem z
>> wejściem,
>> dodać jednak musisz trochę mocy na elektronikę monitorującą oraz na
>> ładowanie akumulatora.
>
> interesuje mnie tylko sytuacja, gdy wszystko dziala na poprawnym AC, a
> akumulator jest naladowany w pelni
>
> wlasnie ciekaw jestem ile pobiera ta elektronika
Nie wiem ile w takich małych upsach, ale w 1000, 1400VA - około 2VA,
czyli niecałe 2W.

-- 