Re: Zasilanie UPS

Autor: MC <m5c_at_go2.pl>
Data: Sun 27 Sep 2009 - 10:40:54 MET DST
Message-ID: <h9n84b$6kg$1@node2.news.atman.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response

Użytkownik "BartekK" <sibi@NOSPAMdrut.org> napisał w wiadomości
news:h9n6kb$mpn$1@atlantis.news.neostrada.pl...
> MC pisze:
>>> Ale to nie marketing powoduje, że ups działa, tylko jego budowa. I w
>>> markowych upsach na prawdę wystarczy wymiana aku i jedzie przez wiele
>>> lat bez problemów.
>> Ale Ty nie polecasz markowego UPS-a tylko APC. Niektóre APC rzeczywiście
>> zaslugują na miano markowych, ale część nie jest w niczym lepsza od
>> chińskiego chłamu.
> I z tym też się zgadzam, ale powiedz jakiej innej firmy nie są chłamem i
> są konstrukcyjnie na poziomie Smartów?

Żadna firma nie zasługuje na pełne zaufanie, zwłaszcza po ostatnich
przejęciach. Ale na przykład niektóre wersje Powerware z Eatona. Wykonanie,
ergonomia obsługi, szybkość ładowania... Smarty mogą im buty czyścić. O
Backach nie wspomnę. APC je na siłę reanimuje wstawiając układ, który
wyłacza dopływ prądu kiedy komputer wchodzi w stan uśpienia. Pomysł fajny,
tylko dlaczego Backi? Bo żrą prąd jak smoki. Cyberpower niektóre też nie są
złe.

>> Jeszcze dodaj ile razy droższe są Smarty od Backów i będziemy mieli
>> komplet danych o produktach APC.
> Proszę bardzo (ceny netto z pierwszej lepszej hurtowni):
> Smart 1000 1132,30 zł (wersja SC 2U jest z 100zł tańsza)
> Back RS 1000 712,97 zł

Oflajny jeszcze chyba tylko APC robi wmawiając ludziom, że ten zabytek to
cudo. I pewnie niezawodny Ever, który robi wszystko od sasa do lasa.

> Czy uważasz że taka różnica w cenie jest istotna, na przestrzeni kilku
> lat? Zapewne dla kogoś tak, ale przyjmij do wiadomości że nie zawsze
> kryterium wyboru jest cena, niektórych 'stać' i wolą sprzęt lepszy.

Uważam, że to
1) cholernie drogo. Jak na ten poziom techniczny.
2) wyższość APC jest mocno dyskusyjna. Jeśli np. Back 1200 się ładuje 16
godzin to już nie jest UPS.
Received on Sun Sep 27 10:40:04 2009

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sun 27 Sep 2009 - 10:51:06 MET DST