Re: Problem z zakloceniami w torze audio od monitora

Autor: BQB <adres_at_anty.spamowy.com.invalid>
Data: Fri 03 Jul 2009 - 16:45:11 MET DST
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed
Message-ID: <4a4e1978@news.home.net.pl>

Norbert pisze:
> Dnia Fri, 03 Jul 2009 13:27:24 +0200, Piotr Fonon napisał(a):
>
>> Norbert pisze:
>>> komputer i monitor glowny jest przez UPSa, a
>>> reszta nie.
>> Sprobuj dolaczyc monitor #2 tez przez UPS
>
> I....
>
>>> Choc do pazdziernika lub listopada ten monitor
>>> uzywalem jako glowny (po DVI) i nie pamietam, zeby cokolwiek takiego sie
>>> dzialo.
>> Bo najpewniej nie ma znaczenia DVI czy VGA, a miejsce podlaczenia
>> monitora do sieci i masy.
>
> ... jak reka odjal! :-) Dzieki Piotrze!
> Petla mas - bo to bylo problemem? - jest dla mnie niepojetym stworem ;-)

Ale lepiej podłącz tego UPSa do gniazdka z uziemieniem, bo jak zdarzy
się skok napięcia, to nie będzie miał gdzie "odesłać" nadmiaru napięcia
i się gdzieś w UPSie zalokuje prawdopodobnie go uszkadzając. BTW, nie
masz przypadkiem listwy antyprzepięciowej za UPSem? Bo może Ci się w ten
sposób uszkodzić UPS.

-- 
bqb znaczek wiadomo jaki bqb wiadomo co pl