Re: PC w piwnicy - how to ?

Autor: Chopin <stawnanet_at_wUpE.pEl>
Data: Thu 09 Apr 2009 - 21:41:26 MET DST
Message-ID: <grlj2v$ri7$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=response

Użytkownik "Radek D" <radek997@poczta.onet.pl> napisał w wiadomości
news:grk69p$ah5$1@news.onet.pl...
> Witam!
>
>
> Tak sobie pomyślałem, że mógłbym przerzucić serwerek
> do piwnicy. Jak na razie jest to PII 350MHz na mATX,
> a w przyszłości może jakiś Atomo-podobny. Do serwerka
> idą tylko 2 kable - zasilanie i sieć.
>
> Problem jest taki, że w piwnicy składowany jest węgiel
> więc jest dość duże zapylenie - wydaje mi się, że
> musiałbym go zamknąć w jakiejś hermetycznej obudowie.
> Tylko co z chłodzeniem ? Jaką obudowę zastosować ?
>
>
Zainteresuj się chłodzeniem olejem transformatorowym. Tu masz np. o tym
wątek:
http://komputery.katalogi.pl/Olej_transformatorowy_-t120240.html
Masz z głowy problem z pyłem węglowym i innymi problematycznymi czynnikami w
piwnicznym środowisku :-).

Pozdrawiam

-- 
Chopin
"Gdynia Moje Miasto"
stawnanet@wUpE.pEEl 
Received on Thu Apr 9 21:45:06 2009