W artykule <gp3d1p$9fr$1@news.dialog.net.pl>, MC napisa³(a):
>> I teraz pytanie: w jaki sposób skonfigurowaæ to oprogramowanie/ups aby
>> w przypadku zaniku napiêcia automatycznie zamyka³o system na tym
>> serwerku (SBS 2003) po osi±gniêciu przez baterie poziomu, np. 15 czy
>> 10% mocy? Mo¿e banalne ale nie mogê siê po³apaæ...
apcupsd.conf:
# If during a power failure, the remaining battery percentage
# (as reported by the UPS) is below or equal to BATTERYLEVEL,
# apcupsd will initiate a system shutdown.
BATTERYLEVEL 10
> To istnieje taka mo¿liwo¶æ?
Oczywi¶cie, ¿e istnieje.
> Zwykle takie programy polegaj± na kojarzeniu
> eventów z reakcjami na nie. Je¶li nie mo¿na zaprogramowaæ wys³anie sygna³u
> przy okre¶lonej pojemno¶ci baterii, to i nie bêdzie mo¿na uruchomiæ procesu
> zamykania.
Albo próbkowania co jaki¶ czas i sprawdzania pozosta³ego poziomu.
Tak samo dzia³aj± baterie w laptopach.
> Z pewno¶ci± ups wysy³a sygna³ w momencie wyczerpania baterii, ale
> w±tpiê czy da sie ustawiæ okre¶lony procent.
PS: naucz siê cytowaæ posty.
Jacek
Received on Mon Mar 9 23:40:04 2009
To archiwum zosta³o wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 09 Mar 2009 - 23:51:03 MET