W dniu 18-12-2008 01:57, doom3 pisze:

> http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=212063&highlight=moc+bierna+pozorna+czynna,
> http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=48252&highlight=moc+bierna+pozorna+czynna

Chyba sam nie czytałeś, nie cytowałbyś, bo i po co, skoro tam takie
"herezje" wypisujÄ…, jak "VA oznacza moc pozornÄ…. Jest to najwieksza
teoretyczna moc jaką trafo może dostarczyć do obciążenia.
VA=Usk. * Isk. * cosφ
cosφ jest to tzw. współczynnik mocy i zawiera się w przedziale od 0 do
1. Im wartość zblizona do 1 tym lepiej.
Gdyby do twojego trafa podłączyć obciążenie o charakterze czysto
resystancyjnym (grzałka, jakiś rezystor lub żarówka) wtedy dało by się z
niego wycisnąć 180W mocy"

albo "Jeżeli chcesz znać moc czynną (Waty) musisz pomnożyć moc pozorną
przez cosinus kÄ…ta fi wg. wzoru
P[W] = S[VA] * cos fi "

I właśnie o to chodzi w tym "sloganie reklamowym" PFC. Dzięki niemu ten
"cos fi" (czyli Power Factor, PF) wynosi prawie 1 (w zasilaczu z
"pasywnym PFC" ok. 0.75, a bez - nawet poniżej 0.6, stąd te różnice
między VA a W w oznaczeniach UPSów). Redukuje moc bierną do zera, dzięki
czemu między odbiornikiem a źródłem nie płynie prąd, który trzeba
wyprodukować, a nie da się wykorzystać (odbiorca indywidualny co prawda
za taki nie płaci, ale taka Korporacja jak Twoja, z "80 UPSami od 700VA
do 5000VA" być może już tak, więc wartałoby się tym "sloganem
reklamowym" bliżej zainteresować).