Re: UPS APC Smart 700

Autor: Artur\(m\) <musicm_at_interia.pl>
Data: Mon 17 Nov 2008 - 08:41:35 MET
Message-ID: <gfr76n$29ea$1@sabat.tu.kielce.pl>
Content-Type: text/plain; charset="iso-8859-2"

Użytkownik "Irokez" <henric8@op.pl> napisał w wiadomości
news:gfkhkt$26v$1@atlantis.news.neostrada.pl...

> Jeden stary i jeden nowy spowoduje, że UPS będzie trzymał tyle, ile ten
> najsłabszy stary może.
>
> Bzdura z tym ładowaniem i rozładowaniem, się kurde nauczyli jak komórki
> akumulator kwasowo-ołowiowy traktować.
> Jeżeli akumulator szybko traci napięcie to znaczy że jest wewnętrznie
> uszkodzony i należy się wymiana.

Irokez ma rację.
Akumulatory ołowiowe nie mają "żadnego efektu pamięci"
i ten przypadek jest ewidentnie do wymiany
Próby formowania akumulatora ołowiowego przeprowadza się
w wyjątkowych przypadkach i raczej na krótką metę.

Artur(m)
Received on Mon Nov 17 08:45:02 2008