Zbychu napisał(a):
> Irokez napisał(a):
>> Użytkownik "Zbychu" <grupy.dyskusyjne.@.wp.pl> napisał w wiadomości
>> news:gfhn7n$pq3$1@atlantis.news.neostrada.pl...
>>>> Uruchamiałeś ten program z linka? apcfix
>>> Tak. Uruchomiłem tę opcję po włożeniu nowych bateri i na początku czas
>>> podtrzymywania był 42 min a teraz pokazuje 3 min. Po zaniku zasilania
>>> wytrzymuje góra 5 s.
>> Bo pamięta ustawienia starych i ładuje je do poziomu starych baterii.
>> Czytałeś opis programu?
> ...
> Może i tak ale nie w tym problem. Jeden aku padł. Pomierzyłem napięcia i
> ten co miał 12.6 po wyjęciu z ups podmieniłem na stary, który po
> tygodniu stania w garażu miał jeszcze 13.2. Tymczasowo jest OK. Mam
> nadzieję, że uda mi się wymienić ten aku na sprawny.

Niestety pierwsza próba sugestia wymiany aku na sprawny nie przyniosła
porządanego efektu. Sprzedawca pisze mi tak:

 "czy była wykonana kalibracja UPSa po wymianie akumulatorów?
Wygląda to na typowe "rozjechanie" rezystancji wewn akumulatorów :(
Akumulatory należy rozładować np. żarówką samochodową do 10,5V każdy (każdy
osobno) i doładować oddzielnie 12V ładowarką.
Ten słabszy naładować/rozładować 3-krotnie. W następnym kroku naładowane
akumulatory rozładować pod obciążeniem każdy do 12,5V (aby razem było 25V)i
dopiero wówczas włożyć do UPSa i przeprowadzić kalibrację."

Przecież wykonałem kalibrację i dodatkowo zmieniłem parametry apcfix'em. Co
to jest "rozjechanie" rezystancji wewn. Mam dziwne wrażenie że jestem
ładowany w trąbę.

Mam rację czy brać się za rozładowywanie?

-- 