Andrzej S. pisze:
> Nie wiem, czy to najwłaściwsza grupa, choć chodzi o
> zasilanie PC-ta ...
>
> Mam dość lichy pod względem parametrów agregat prądotwórczy
> (np. pali świetlówki energooszczędne i ładowarki telefoniczne).
>
> Zanim podepnę PC-ta: przez co taniego i o mocy do 1 kW
> przepuścić taki prąd? Czy wystarczy jakaś listwa ochronna?
> Czy te listwy to nie bardziej tandetny bajer? Moze jakis
> konkretny model?
>
> Zasilacz UPS?
>
> pozdr serd
Tak według prawideł sztuki to agregat trzeba wyposażyć w SZR, urządzenie
które OIDP:
1. steruje obrotami agregatu w celu utrzymania stałych parametrów prądu.
2. Przełącza z UPS-a na agregat dopiero po uzyskaniu dobrych parametrów
napięcia itp.
Marrcino