0921 pisze:
>>> Przepraszam, jeżeli nie napisalem zbyt przejrzyście prosze pytać.
>> szukaj upsów APC z serii smart, które mają miejsce na kartę dodatkową,
>> tzw "smart slot", tam sobie możesz włożyć karty różne, np do sterowania
>> kolejnymi 2ma komputerami (wtedy będziesz miał na 3 nawet), albo na
>> dodatkowy komputer + ethernet (sterowanie przez sieć, wtedy problem
>> ilościowy w ogóle nie istnieje)
>>
> Dzięki za szybką odpowiedź, jeszcze jendo pytanie. Czy przy sterowaniu
> przez ethernet korzysta się również z dołączonego oprogramowania ? Czy
> jest to np snmp ?
Do wyboru. Jak sobie oprogramujesz/oskryptujesz, to i snmp może być.
Zależnie od wersji karty może też wysyłać "alert administracyjny", maila
itp.
-- | Bartlomiej Kuzniewski | sibi_at_drut.org GG:23319 tel +48 696455098 http://drut.org/ | http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173Received on Mon Nov 3 20:10:03 2008
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Mon 03 Nov 2008 - 20:51:01 MET