Re: Problem z UPS APC Smart 1000

Autor: BartekK <sibi_at_NOSPAMdrut.org>
Data: Wed 02 Jul 2008 - 20:12:33 MET DST
Message-ID: <g4gh45$783$2@nemesis.news.neostrada.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

tower pisze:
> Witam!
>
> Posiadam UPSa takiego jak w tytule, zasilającego niewielką stacje
> serwerową. Na codzień UPS pracuje bez zarzutu, przy braku zasilania
> podtrzymuje serwer przez prawie godzinę. Jednak zdarza się, że co jakies
> 2-3 tygodnie a czasem nawet po 4 dniach sam się wyłącza pracujac w
> bypassie. Loguje informacje z serwera za pośrednictwem apcupsd, jednak w
> logach nic nie ma, po prostu wszystko gasnie i tyle. Baterie nie są
> oryginalne, jednak parametrami niewiele różnia się od nominałów.
>
> Dzięki za sugestie, pozdrawiam!
Sprawdz co ile masz ustawione "self test" w jego parametrach.
Prawdopodobnie się włącza test, który się wywala. Ten ups ma kilka
przekaźników odpowiednio podłączających transformator i falownik, gdy
jest 230v - pracuje ok, gdy przechodzi na baterie - też może pracować
ok, a gdy ma włączyć avr (dla za niskiego/za wysokiego napięcia) -
któryś styk na przekaźniku jest wypalony i kończy się całkowitym
odcięciem zasilania. Podobne objawy są dla wypalonego przekaźnika "od
pracy całkiem na bateriach" - niby baterie ok, test przechodzi ok, a jak
brakuje zasilania 230v to się kończy wyłączeniem całkowitym

-- 
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi_at_drut.org  GG:23319  tel +48 696455098  http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Received on Wed Jul 2 20:20:05 2008

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Wed 02 Jul 2008 - 20:51:01 MET DST