Re: UPS i pomylone + z - przy wkladaniu akumulatorów

Autor: icek <icek2_at_poczta.onet.pl>
Data: Sun 13 Apr 2008 - 19:56:36 MET DST
Message-ID: <fm23l2$fo0$1@news.onet.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

Łukasz Rostalski pisze:
> icek pisze:
>> Witam,
>>
>> wymieniałem akumulatury w UPSie w pracy
>> pomyliłem plus z minusem
>> było "psyk" przy akumulatorze
>>
>> UPS sie juz nie włącza (to jest APC powerstack 1U)
>>
>> wkladam te aku do innego UPSa i smiga poprawnie (aku)
>>
>> co mogłem spier%^&*lic w tym UPSie?
>> odkreciłem tył i nie widze zadnego bezpiecznika :(
>
> W środku są wlutowane 2 bezpieczniki, kup takie i przelutuj. Jak nie to
> to mogły paść 2 tranzystory te z radiatorem, u mnie po wymianie śmiga aż
> miło. Koszt tranzystorów to chyba 8 zł za jeden.
>
dzięki
bezpeczniki zlokalizowałem :)

sprawdze
potem tranzystory :-)

-- 
pozdros
icek