Re: UPS bateria, formowanie ups-a

Autor: qwerty <qwerty01_at_poczta.fm>
Data: Sun 13 Apr 2008 - 19:48:25 MET DST
Message-ID: <fl0jd5$c1$1@news.wp.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

|3eR|<0 pisze:
> Witam,
> posiadam nowego ups-a Mustek 2000va.
> Po rozpakowaniu i prawidlowym podlaczeniu ups, sprawdzilem przez ok 30
> sekund jak dziala podtrzymanie komputera i monitora, po czym znow
> podlaczylem go do sieci. Producent w instrukcji wyraznie zaznacza ze ups
> jest fabrycznie naladowany, jednakrze podczas transporty moze sie
> rozladowac, wolalem nie wyladowywac go w takim stanie do konca. Dlatego
> przez ok 24 godzinz pozostawilem go wlaczonego bez zadnego obciazenia. Dobra
> bateria jest na 100%. Podlaczylem dwa komputery obciazenie wyszlo 24%, ale
> zaraz po odlaczenia ups z sieci i prazy na baterii poziom baterii wskoczyl
> natychmiastowo na z 100% na 54%. Dwa komputry Amd X2 3800 i P4 3.2 4xHDD
> obciazenie cpu obydwuch 100% podtrzymal 10 minut bez monitorow. Po
> wylaczeniu sie ups, wlaczylem go jeszcze raz, potrzymal komputery przez
> jeszcze ok 2 min, po tym podlaczylem monitor i wlaczalem ups tak dlugo az po
> wlaczeniu trzymal 3 sekndy, mecylem go z 1.5 godziny. Po czym nie wlaczajac
> go podlaczylem do sieci i pozostawilem do pelnego naladowania przez 12
> godzin. Teraz po tym pelnym naladowaniu i podlaczeniu samego monitora LCD 40
> wat, obciazenie ups w zasadzie nie wzroslo w ogole, ciagle jest 6%. Po
> odlaczeniu zasilania z ups poziom baterii znowu spadl natychmiastowo ale do
> poziomu 84%. Z czego to wynika ?.
> Co ciekawe w oprogramowaniu do monitorowania zawsze nawet jesli do upsa nie
> jest nic podlaczone wykazuje 6% obciazenia. Chodzi o to ze to jest
> obciazenie samego upsa elektroniki, wiatraczla ?.
> Jak nalezy sprawdzic czy baterii jest nowa sprawna i jak powinno sie wykonca
> to formowanie baterii, wydaje mi sie ze zrobilem to prawidlowo, ale proces
> ten powinno sie potworzyc z 3x ale czy na nowej baterii upsa tez ?.

Nie powinno się formować nowych ogniw. Można je tak uszkodzić.
Received on Sun Apr 13 19:48:25 2008

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sun 13 Apr 2008 - 20:52:20 MET DST