Re: Podłączenie UPS do sieci

Autor: Piter <temp-spam_at_o2.pl>
Data: Tue 03 Jul 2007 - 17:16:06 MET DST
Message-ID: <f6dp7h$5go$1@pyro.tvk.wroc.pl>

> Takie coś?
> 300W - posumuj moc maks. urządzeń co chcesz podłączyć
> (komputer z LCD "dzisiejszy" to nawet 200W + żarówka 60W + coś tam... Nie
> przekraszaj 280-290W !!!)

200 to może w idle w stresie dużo więcej więc nie podłączaj nic więcej

>>> Kupić kawałek listwy (nie "Acara" tylko listwy bez elektroniki), uciąć
>>> końcówkę
>>> męską z kabla UPS --> komputer i zmienić kabel z listwy - czyli zrobić
>>> taką
>>> "złodziejkę".
>> Dlatego się pytam, bo nie mam uziemienia w gniazdkach, i nie wiem, czy
>> bezpieczniej nie byłoby go podpiąć właśnie przez listwę. Możesz trochę
>> jaśniej?
>> Pozdrawiam.
>
> 1/ jak nie masz uziemienia to nawet nie podłączaj. Jak chcesz, możesz
> mostkować "-" do bolca (może jednak masz uziemiene w ścianie tylko
> gniazdko wymienić...).

czemu jak nie ma uziemienia nie podłączać ? czemu sugerujesz zerowanie ?

> 2/ listwa w sensie - najpierw do gniazdka w ścianie listwa i do tego
> UPS?? Nie. Tak się nie robi. Jak musisz rozdzielić jedno gniazdko to
> zwykły rozdzielacz, nie typu ACAR. Tak samo za UPS też nie podłączaj
> listwy typu ACAR.

A czemu tak ? czemu nie może być gniazdko-"acer"-ups
w czym on szkodzi. może jedynie pomóc w ograniczeniu przepięcia
Received on Tue Jul 3 17:20:07 2007