Re: UPS i zwiększenie kosztów energii elektrycznej

Autor: DooMiniK <_at_poczta.wp.pl>
Data: Mon 02 Jul 2007 - 11:37:44 MET DST
Message-ID: <f6ah1a$ki9$1@atena.e-wro.net>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

BartekK napisał(a):
> DooMiniK pisze:
>> Witam.
>> Czy wg. jakiejś prostej zasady można wyliczyć,
>> o ile zwiększają się koszta zużycia energii elektrycznej
>> w przypadku pracy z UPS i bez UPS ?
>> Chodzi mi o stan "jałowy" - tzn. prąd jest a UPS pobiera
>> dodatkowo na swoje potrzeby (doładowanie, filtrowanie, etc.).
>> UPS - 1-1.5
>[...]

> Tak z czysto praktycznej strony to mój apc-smart 1400 grzeje się przy
> obciążeniu ~800W na poziomie 15-30W, przy biegu jałowym jest w zasadzie
> zimny, a przy pracy jałowej z akumulatora pobiera ~0.5A przy 24v (czyli
> 12W na straty własne, gdy nie ma 230v)

Dokładnie o taki opis mi chodziło, też 1400stkę biorę i nie chciałem
się zdziwić, jak rachunek ostro podskoczy...

-- 
Dominik Siedlak (bachus)
Na serwerze bachus - login taki mam,
serwer post.pl, w całość złóż to sobie sam...
Received on Mon Jul 2 11:40:11 2007