Re: Wybór UPSa

Autor: BartekK <sibi_at_NOSPAMdrut.org>
Data: Mon 28 May 2007 - 18:54:18 MET DST
Message-ID: <f3f1t9$q5g$1@nemesis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-2; format=flowed

MadMan napisał(a):
> Dnia Mon, 28 May 2007 16:04:26 +0200, BartekK napisał(a):
>
>> http://www.apcmedia.com/resource/images/500/Front_Left/FF14011E-5056-9170-D3EEE6E71673A4DE_pr.jpg
>> Widac tu kratke wentylatora z boku (wentylator przewiewa powietrze "w
>> poprzek")
>
> Jesteś na 100% pewien że to kratka wentylatora? Bo w moim Smart 700 też
> jest taki otwór, po obu stronach, ale wentylatora nie ma - chłodzony
> jest jedynie "konwekcyjnie".
Tak, jestem pewny.
Powiem wiecej - modele SMART1000-INET i 1400 (obecnie 1500) sa
identyczne mechanicznie. W wersji 1000 wsadzone sa 2 nizsze akumulatory
12Ah + poprzeczki by nie lataly, a w 1400 2 aku 17Ah zajmuje cały garaz.
W wersji 1400 są po 4 tranzystory (rownolegle) na radiatorze, w 1000 - po 3
W wersji 1400 jest wentylator, w wersji 1000 - jest tylko miejsce na
jego przykrecenie i miejsce na zlacze wentylatora na plycie.
Wersja smart700-rack jest wogole smieszna, bo tez jest identyczna jak
1000-rack i 1400-rack, jedynie wlasnie jest pozbawiona wentylatora, aku
ma orginalnie mniej sztuk wsadzone (a mozna wsadzic mu tyle co 1400 i
bedzie dluzej dzialac) i ma mniejszy transformator. Ale kratki i miejsce
na wentylator sa we wszystkich.

-- 
| Bartlomiej Kuzniewski
| sibi_at_drut.org  GG:23319  tel +48 696455098  http://drut.org/
| http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=338173
Received on Mon May 28 19:00:08 2007