Re: zlacze sie stopilo :(

Autor: Feromon <feromon_at_wp.pl>
Data: Sun 20 May 2007 - 22:42:08 MET DST
Message-ID: <f2qbsi$5cr$1@atlantis.news.tpi.pl>
Content-Type: text/plain; format=flowed; charset="iso-8859-2"; reply-type=original

Użytkownik " Adamq" <mazur18a@WYTNIJ.gazeta.pl> napisał w wiadomości
news:f2p4gd$3oq$1@inews.gazeta.pl...
> Mariusz Pater <pamar_bg@friko4.onet.pl> napisał(a):
>
>> 1. Co moglo byc przyczyna tego stanu?
>
> tzw. zimny lut, lub niedokładnie włożona wtyczka w gniazdo. Możliwości
> jest
> wiele, ale najczęstszą przyczyną palenia się na styku wtyczka - gniazdo
> jest
> niedokładne połączenie, co przy pewnym obciążeniu powoduje powstanie łuku
> elektrycznego (spawanie) i nadtopienie elementów łączonych

Łuku elektrycznego?????? Podejrzewasz efekty jak w spawarce elektrycznej????
Zwykłe zaśniedziałe styki, zwiększona rezystancja i skutek prawa Ohma -
P=R*I*I

Feromon