MadMan napisał(a):
> Dnia Sat, 12 May 2007 07:19:10 +0200, Kris napisał(a):
>
>> Posiadam UPSa APC BackUPS CS 500, w którym ostatnio wymieniłem baterię na
>> nową.
>> Jednak UPS chyba nie widzi tej baterii ponieważ sprawia wrażenie, że nie
>> działa - w ogóle nie podtrzymuje zasilania.
>> Czy należy coś zrobić, żeby po zmianie baterii UPS zaczął znowu działać
>> normalnie?
>
> Poszukaj w archiwum wątku w którym opisywałem kalibrację baterii do APC
> Smart UPS. Pokrótce wygląda to tak, że obciąża się UPSa w 30-40%,
> odłącza się kabel sygnałowy od komputera i wyciąga wtyczkę zasilającą. W
> chwili gdy UPS sam się wyłączy jest skalibrowany. Nie wiem czy ten
> sposób zadziała z UPSami Back, ale jest to oficjalny sposób kalibracji
> podawany przez APC dla Smartów.
no chyba jednak nie
moze do jakis starych modeli bez "elektroniki"
ale wszystkie smarty ktore mam (najstarsze z 95r.) sa kalibrowane softwerowo
-- "Piekło jest czymś w rodzaju ekskluzywnego klubu nocnego, do którego dostęp mają tylko katolicy"Received on Sun May 13 18:10:08 2007
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sun 13 May 2007 - 18:51:07 MET DST