Dnia Sat, 12 May 2007 07:19:10 +0200, Kris napisał(a):
> Posiadam UPSa APC BackUPS CS 500, w którym ostatnio wymieniłem baterię na
> nową.
> Jednak UPS chyba nie widzi tej baterii ponieważ sprawia wrażenie, że nie
> działa - w ogóle nie podtrzymuje zasilania.
> Czy należy coś zrobić, żeby po zmianie baterii UPS zaczął znowu działać
> normalnie?
Poszukaj w archiwum wątku w którym opisywałem kalibrację baterii do APC
Smart UPS. Pokrótce wygląda to tak, że obciąża się UPSa w 30-40%,
odłącza się kabel sygnałowy od komputera i wyciąga wtyczkę zasilającą. W
chwili gdy UPS sam się wyłączy jest skalibrowany. Nie wiem czy ten
sposób zadziała z UPSami Back, ale jest to oficjalny sposób kalibracji
podawany przez APC dla Smartów.
-- Pozdrawiam, Damian Karwot damian.karwot (at) gmail kropa com JabberID: madman (at) jabber.aster.pl, Tlen: madman1985 ICQ: 398539334, AIM: dkarwot, GG: 2283138Received on Sat May 12 07:55:07 2007
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Sat 12 May 2007 - 08:51:09 MET DST