Użytkownik "Michal Kawecki" <kkwinto@o2.px> napisał w wiadomości
news:ogquje.pej.ln@kwinto.prv...
>
> Czas podtrzymania zależy od pojemności akumulatorów podpiętych do tego
> UPS-a, a nie od jego mocy podanej na tabliczce znamionowej. Na przykład do
> modeli APC z serii XL można podłączyć dodatkowy zewnętrzny zespół baterii,
> na którym będą działać kilku/nastokrotnie dłużej niż na wbudowanych
> akumulatorach. Bardzo orientacyjnie możesz sobie oszacować potrzeby
> określając prąd niezbędny do zasilania dzieląc moc zasilanego urządzenia
> przez 230V, a następnie mnożąc ten prąd przez ilość potrzebnych godzin
> tudzież przez współczynnik strat (jakieś 0,5).
Powinno być: tudzież dzieląc przez współczynnik strat (jakieś 0,5).
-- M. [MS-MVP] /odpowiadając zmień px na pl/Received on Tue Nov 21 13:25:18 2006
To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Tue 21 Nov 2006 - 13:51:12 MET