Dnia Tue, 22 Aug 2006 22:00:16 +0200, doombek napisał(a):

> Czytałem kiedyś że CRT nie polecają do UPSów , Tylko LCD jest do UPSów bo sa
> na CTR wyładowania elektryczne i UPS tego nie wyczymuje i dlatego
> bezpiecznik się pali.

1. bzyk696 - wyłącz quoted printable, bo jak ktoś używający OE cytuje to
znaku cytowania nie ma.
2. doombek - tutaj chodzi o to, że CRT przy włączaniu/wyłączaniu pobiera
dużo prądu. Mimo wszystko bezpiecznik nie powinien się palić podczas
włączania monitora przy UPSie pracującym z sieci, problem może być przy
włączaniu gdy idzie z baterii. Rada - nie wyłączać UPSa, bo w sumie nie
ma po co.
Aha, i do UPSów to nie monitorów CRT, tylko drukarek laserowych się nie
podłącza - takie urządzenie pobiera chyba z 1kW energii przez bardzo
krótki czas po włączeniu, mało który UPS to wytrzyma.

-- 
| MadMan | MSI KT6-Delta +Duron@AthlonXP 1,6@2,2 GHz FSB200 +1 GB  |