Re: UPS Ever MP300 - awaria

Autor: Piotrek <lhiphop_at_poczta.onet.pl>
Data: Fri 11 Aug 2006 - 00:05:57 MET DST
Message-ID: <ebgak2$mi8$1@kujawiak.man.lodz.pl>

Uzytkownik "prezes" <prezes@|cut-it|prezes.odyniec.net> napisal w wiadomosci
news:ebg9r1$qaa$1@atlantis.news.tpi.pl...
> Witam,
>
> UPS Ever MP300 od jakiegos czasu nie trzyma. W zasadzie teraz w momencie
> zaniku napiecia w sieci od razu zglasza przeciazenie/zwarcie i pada.

Jak zglasza przeciazenie/zwarcie to chyba nie kwestia akumulatora, chyba ze
Ever tak specyficznie reaguje na walniete baterie
Z regulu UPS same melduja o "bateriach do wymiany" - moze po prostu
przeciazasz UPSa i dlatego sie od wylacza ? )(pewnie to line-interactive i
przy normalnej pracy napiecia na wyjscie idzie od razu z wejscia).
Z drugiej strony mozliwe ze slabe baterie nie sa w stanie wygenerowac
odpowiedniej energii do falownika i stad "przeciazenie"....
Musisz sie zastanowic ile mocy "przepychasz" przez UPS i zrobic próbe na
malutkim obciazeniu (monitor LCD, zasilacz komórki, zarówka o molej mocy
(40W)) i zobaczyc czy wówczas tez UPS "pada"...Jak zbierzesz dane to
wyciagniesz wnioski.

Piotrek
Received on Fri Aug 11 00:10:07 2006

To archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.8 : Fri 11 Aug 2006 - 00:51:08 MET DST