> ps. czy line-interactive to to samo to online ?.
> w zasadzie co daje funkcja online i co line-interactive jesli to nie to
> samo.
Rozwijajac to, co napisal Radoslaw:
UPS typu "on-line" bierze prad z sieci, "prostuje go" ladujac
non-stop akumulator, a po drugiej stronie pobiera prad z
akumulatora, przerabiajac go z powrotem na sliczniutki
sinus o zadanych parametrach i pozbawiony wszelkich
"zanieczyszczen".
Zaleta takiego rozwiazania jest calkowite odseparowanie
wyjscia ukladu od sieci energetycznej budynku.
Wada - spory narzut zuzycia pradu (idzie w koszty
comiesiecznego rachunku ;)) i chyba (nie znam sie)
stosunkowo szybkie zuzywanie sie ogniw.
Line-interactive natomiast zalaczaja caly uklad dopiero,
kiedy prad w sieci wypadnie poza zadane widelki.
W innych wypadkach jestes po prostu podpiety do
sieci wprost, lub poprzez mniej lub bardziej
skomplikowany zestaw filtrow. Tak czy inaczej - zawsze
jakas "szpilka" sie przedostanie.
Pozdrawiam,
Vituniu.
Received on Wed Jul 26 16:00:10 2006